用控制仪上水上到80%,溢流管就溢水

[复制链接]

该用户从未签到

546

主题

546

帖子

1740

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1740
发表于 2017-12-29 17:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、传感器和水箱不匹配,显示80%时,实际水箱内水已满
更换成和水箱大小匹配的传感器
2、传感器100%水位探头损坏,造成水满时却显示80%水位
更换传感器
3、溢流管太短,和水箱大小不匹配
更换成和水箱匹配的溢流管
4、由于水位传感器是依靠水的导电性来工作的,如在山区水质比较纯净的地方,水的导电性很差,导致水位传感器不能正确检测出水位值,特别是100%水位,从而导致智能控制仪认为水还没有满,没有去关闭电磁阀,所以水不断的进入水箱
打开智能控制仪接线盒,检查一下“灵敏度”选择开关是否拨在“高”的位置,如拨在“低”的位置则将其拨到“高”,如已处于“高”的位置则有可能是传感器100%水位电极有故障,需更换传感器。

 